手术室医用气体设计示例   手术室医用气体设计示例
  2014-08-16 17:47:53
氮、笑、二氧化碳等汇流排间设计   氮、笑、二氧化碳等汇流排间设计
  2014-08-16 17:44:06
氧气汇流排间设计示例   氧气汇流排间设计示例
1.简介
技术参数:供气压力0.5~0.55MPa 。
管道材质:可选用医用紫铜管和不锈钢管(并进行脱脂处理)。
2.主要设备明细表
  2014-08-16 17:38:34
液氧站设计示例   液氧站设计示例
1.简介
技术参数:供气压力 0.5 ~ 0.55MPa
管道材质:可选用医用紫铜管和不锈钢管(并进行脱脂处理)
2.主要设备明细表
  2014-08-16 17:35:18
水环式真空泵站设计   水环式真空泵站设计
1.简介
真空吸引系统抽气量: 280m立方米/ h
技术参数:抽气压力-0.07~-0.02MPa
管道材质:可选用镀锌钢管和不锈钢管
2.主要设备明细表
  2014-08-16 17:26:03
压缩空气站设计   压缩空气站设计
1.简介
供压缩空气气体用量:2.6立方米/min
技术参数:供气压力0.8MPa
管道材质:可选用医用紫铜管和不锈钢管
2 主要设备明细表
  2014-08-16 17:20:08
油环式真空泵站设计   油环式真空泵站设计
1.简介
真空吸引系统抽气量:300立方米/ h
技术参数:抽气压力-0.07~-0.02MPa
管道材质:可选用镀锌钢管和不锈钢管
2.主要设备明细表
  2014-08-16 17:13:56
洁净手术室医用气体设计工程实例   洁净手术室医用气体设计工程实例
1.工程概述
五层中心手术部和六层汇流排间医疗气体设计及施工。
2.系统说明
2.1 中心手术室设十种气体:氧气、笑气、二氧化碳、高纯二氧化碳、混合气、压缩空气、氨气、氮气、真空吸引、麻醉废气排放;急诊抢救室和门诊手术室设三种气体:氧气、压缩空气、真空吸引。
  2014-08-16 13:29:20
手术室、ICU医用气体系统设计实例   手术室、ICU医用气体系统设计实例
手术室、ICU医用气体系统设计实例
  2014-08-16 13:28:18
医用气体设计施工说明   医用气体设计施工说明
1.医院医用气体总体要求
1.1.医用气源,不论气态或液态,都应按照用量要求贮备足够的备用量,一般不少于3d。由机组供应气源的站房,必须设备用机组。
1.2医院供氧系统,通过管道将气态氧气送至医院门诊、急诊、住院部、手术部、重症治疗部以及医院有关的氧气使用部门使用。供气压力0.5~0.55MPa,使用压力0.4~0.45MPa。
  2014-08-16 13:24:49
供应室工作流程与图解   供应室工作流程与图解
  2014-08-16 13:16:54
医院消毒供应室验收标准   医院消毒供应室验收标准
消毒供应室是医院供应各种无菌器械、敷料、用品的重要科室。其工作质量直接影响医疗护理质量和病人安危。为加强消毒供应室的科学管理,确保医疗安全,适应医院文明建设需要,特制定本标准。
  2014-08-16 13:14:40
医院中心供应室(CSSD)建筑设计   医院中心供应室(CSSD)建筑设计
合理、规范的CSSD,是以5部相关文件为设计依据的,至少需要污染区、清洁区、无菌区3个独立作业区域,物流只能由污到洁再到无菌区,气流则由无菌区到清洁区再流向污染区。
  2014-08-16 13:12:24
影响手术室空气洁净度的因素   影响手术室空气洁净度的因素
洁净室设计时的静态的参数设计以及设定。 对于手术室空气洁净度除了洁净换气次数同时上游空气的处理状况(过滤水平)外。 需要提醒的是检察空气的动态流场。尤其对于中电关注微生物的控制方面。动态流场的控制和监察最关键。上游过滤器的配置和
  2014-08-16 13:10:24
洁净手术室空调系统设计要求   洁净手术室空调系统设计要求
1 空调、排风系统设置要求
1.1 净化空调系统设置宜使洁净手术部处于受控状态,既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。
1.2 洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。
1.3 I、II 级洁净手术室应每间单独设置净化空调系统。II 、IV 级洁净手术室宜每间单独设置,也可2 一3 间手术室合用一个净化空调系统。
  2014-08-16 13:08:25